# 建筑防火与消防设施规定
## 一、建筑防火
### (一)防火分区
1. **分散充电设施**
- 新建汽车库内的分散充电设施应集中布置在一、二级耐火等级的首层、二层或三层。若设置于地下或半地下,宜在地下车库首层,不得布置在地下四层及以下。
- 集中布置的充电区应设独立防火单元,单层汽车库内最大建筑面积为1500㎡,多层为1250㎡,地下或高层为1000㎡。
- 未设置火灾自动报警、排烟、自动喷水灭火、消防应急照明及疏散指示的既有建筑,不得配建分散充电设施。
### (二)防火分隔
1. **附属建筑与汽车库的防火分隔**
- 贮存量≤1.0t的甲类物品库房等特定附属建筑,应与汽车库贴邻,但须用防火墙隔开,并设直通室外的安全出口。
2. **合建时的防火分隔**
- 贴邻建造时,应使用防火墙进行分隔。
- 设在建筑内的汽车库与其他部分之间,应采用防火墙和不燃性楼板分隔,耐火极限不低于2.00h。
3. **汽车库内修理车位的防火分隔**
- 停车与修车部位之间应采用防火墙和不燃性楼板分隔,耐火极限不低于2.00h。
4. **特定房间的防火分隔**
- 附设在汽车库内的消防控制室等设备室,应采用防火隔墙和不燃性楼板与相邻部位分隔,耐火极限不低于1.50h。
- 分散充电设施的每个防火单元应采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙或防火卷帘等与其他部分分隔。
### (三)安全疏散
1. **疏散楼梯**
- 建筑高度>32m的高层汽车库应设防烟楼梯间;≤32m的应设封闭楼梯间。
- 地下、半地下汽车库,埋深≤10m或层数≤2层时,应设封闭楼梯间;反之则设防烟楼梯间。
2. **疏散距离**
- 单层或位于建筑首层的汽车库,任一点至最近安全出口的疏散距离≤60m。
- 其他汽车库,未设自动灭火系统时,疏散距离≤45m;设置时,≤60m。
## 二、消防设施
### (一)消火栓系统
1. **室外消火栓**
- 汽车库等应设室外消火栓系统。
- Ⅰ、Ⅱ类汽车库的室外消防用水量≥20L/s。
- Ⅲ类≥15L/s,Ⅳ类≥10L/s。
2. **室内消火栓**
- 建筑面积>300㎡的汽车库等应设室内消火栓。
- Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库用水量≥10L/s。
- Ⅳ类及Ⅲ、Ⅳ类修车库用水量≥5L/s。
### (二)消防供配电
1. **消防用电负荷**
- Ⅰ类汽车库的消防用电负荷等级不低于一级。
- Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库的等级不低于二级。
2. **消防应急照明和疏散指示**
- 备用电源的连续供电时间≥30min。
1、文章帖子如有侵权请点击网站底部“举报”联系删除;2、部分信息来源网络,如侵权请联系删除;3、为营造良好环境,请相互监督及遵守法律法规。
回复
举报
使用道具
分享
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
上一篇:
【收藏】消防施工过程中哪些材料、设备需要见证取样检测
下一篇:
【图解】快速学会看消防喷淋图纸
全部回复
暂无回帖,快来参与回复吧
返回列表
发新帖
本版积分规则
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册会员
ycy0515
初级会员
主题
31
回复
2
粉丝
0
加好友
发私信
黑夜模式
快速发帖
返回列表
返回顶部