【收藏】消防施工过程中哪些材料、设备需要见证取样检测

一、主体结构(按分部分项工程划分)1、防火玻璃墙检测内容:耐火性能送检要求:同一厂家同一型号规格抽取一组2、钢结构防火保护措施如防火涂料、防火板等检测内容:等效热传导系数、等效热阻送检要求:同一厂家同一型号规格抽取一组二、建筑装饰装修1、幕墙工程1)幕墙保温隔热材料检测内容:燃烧性能送检要求:同厂家、同品种产品,幕墙面积在 3000m’以内时应复验1次;面积每增加3000m’应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算抽检面积2)防火玻璃裙墙、防火玻璃墙、防火封堵构造检测内容:耐火性能送检要求:相同材料、工艺、施工条件,检验1次2、室内装饰装修顶棚材料,铺地材料,隔断材料,墙面材料,饰面型防火涂料,壁纸、墙布,装饰织物材料等检测内容:燃烧性能送检要求:地上建筑面积大于 3000m’的建筑工程、地下建筑面积大于 1000m’的建筑工程、建筑面积大于 300m’的公共娱乐场所内装修工程、建筑面积大于 1000m’的其他内装修工程应对所用上述材料进行见证取样检验。同厂家、同品种产品,装修材料或防火处理施工面积不超过 5000m’的,应进行1次见证取样检验:超过 5000m’的,应至少进行 2次见证取样检验3、塑料电工套管检测内容:燃烧性能送检要求:同一厂家同一型号规格抽取一组4、防火卷帘、防火门、防火窗1)防火门及相关配件检测内容:耐火性能送检要求:当使用耐火极限为乙级及以上等级防火门总数超过 50 时,同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。当对特定型号规格的防火门质量存在异议时,宜进行 1次见证取样检验。2)防火窗及相关配件检测内容:耐火性能送检要求:当防火窗的使用总数超过10时,同厂家宜随机选取一种型号、规格进行 1次见证取样检验3)耐火型建筑外窗及相关配件检测内容:耐火完整性,热敏感元件的静态动作温度,窗扇自动关闭时间送检要求:当耐火型建筑外窗的使用总数超过10 时,同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验三、消防给水及消火栓系统1、有衬里消防水带检测内容:试验压力下状况,爆破压力,附着强度送检要求:同厂家、同型号规格,抽取1组2、水枪检测内容:密封性能,耐水压强度送检要求:同厂家、同型号规格,抽取1组3、室内消火栓检测内容:水压强度,密封性能送检要求:同厂家、同型号规格,抽取1组四、自动喷水灭火系统玻璃球酒水喷头检测内容:水压密封和耐水乐强度性能,静态动作温度送检要求:同厂家、同型号规格,抽取1组五、消防应急照明和疏散指示系统应急照明灯具检测内容:基本功能试验充放电试验,恒定湿热试验送检要求:同厂家、同型号规格,抽取1组六、消防电气电线电缆等检测内容:燃烧性能送检要求:同厂家、同品种、同规格,应至少抽取1次七、保温绝热材料防火屋面保温隔热材料,墙面保温隔热材料,复合保温板等节能定型产品,通风与空调系统绝热材料,空调系统冷热源及管网工程的预制绝热管道绝热材料等检测内容:燃烧性能送检要求:屋面保温材料同厂家、同品种产品,扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在1000m’以内时应复验1次;面积每增加 1000m’应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算抽检面积;墙面保温材料同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量,在5000m’以内时应复验1次:面积每增加 5000m’应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算抽检面积;通风空调绝热材料同厂家、同材质的绝热材料,复验次数不得少于2次。