四川九鼎百货大楼火灾中一个普遍存在的火灾隐患问题

如图,起火建筑的裙楼外墙周围均设置了大型的广告牌及LED显示屏,从照片上看,遮挡了裙楼的大部分外窗,而国家规范及相关法律法规均有明确规定,建筑户外的广告牌不得遮挡外窗、消防救援口。此次火灾造成16人死亡,是否存在广告牌遮挡救援口影响灭火救援的情况还不得而知,需待有关部门的调查。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)6.2.10 户外电致发光广告牌不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。
户外广告牌的设置不应遮挡建筑的外窗,不应影响外部灭火救援行动。《建筑防火通用规范》GB55037-20226.5.8 建筑的外部装修和户外广告牌的设置,应满足防止火灾通过建筑外立面蔓延的要求,不应妨碍建筑的消防救援或火灾时建筑的排烟与排热,不应遮挡或减小消防救援口建筑外部装修、广告牌设置和灯光工程是引发火灾和导致火灾沿外立面蔓延的主要原因,也是影响消防救援时排烟、排热以及破拆、人员救助的主要障碍。在建筑外部装修时,应结合外墙上消防救援口和消防扑救面的设置采取有利于消防安全的装修材料和方案。《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第二十一条高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料,不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援,不得改变或者破坏建筑立面防火结构。
禁止在高层民用建筑外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
建筑高度超过50米的高层民用建筑外墙上设置的装饰、广告牌应当采用不燃材料并易于破拆。
在网上找到九鼎大楼的一些照片,其裙楼外墙曾经并没有大型广告牌,可见是后期才安装的。对于户外广告牌这个问题,在现实中比较普遍存在的,在城市繁华的商业区,各类商业大厦基本上都会在建筑外墙设置各种大型广告牌及LED显示屏,也并不是说在建筑户外设置广告牌就一定违规,但必须考虑设置广告牌的位置是否遮挡消防救援口以及作为火灾时排烟用的外窗。本文由消防技术流公众号编辑首发!