0 评论

0 收藏

分享

[图解]灭火器配置设计

前言:

      灭火器的配置,主要指灭火器的选型设置位置、位置的限制、配置规格及数量要求,根据经济适用原则,予以确定。主要参照国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

一、灭火器的类型选择:

      选择灭火器应考虑配置场所的火灾种类灭火有效程度灭火剂对保护物品的污损程度设置点的环境温度使用人员的体质和灭火技能等问题。类型选择应符合下表的要求。
      那上图中什么是A类火、B类火、C类火、D类火、E类火呢?是指需配置灭火器的场所内可燃烧物的贮存、生产、使用过程中的燃烧火分类。
1、A类火灾:
指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张等火灾。
2、B类火灾:
指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡、塑料等火灾。
3、C类火灾:
指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
4、D类火灾:
指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。
5、E类火灾:
指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
注意:在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,宜选用通用型灭火器。

二、灭火器的设置要求:
      根据灭火器的配置场所内可燃烧物的贮存、生产、使用过程中的火危险性、数量、火势蔓延速度及扑救难度等因素确定为不同的危险等级,见下表:
此表举例还有很多,需要的朋友可查看规范,在这里不再表。
       灭火器设置在明显和便于取用地点,且不得影响安全疏散;灭火器设置应稳固、其铭牌必须朝外;手提式灭火器宜设置在挂钩、托架或灭火器箱内,其顶部距离地面高度不大于1.5米,底部离地面高度不宜小于 0.08m;灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施;灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
三、灭火器的最大保护距离:
规范5.2.1 设置在 A 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1 的规定。
      表中所列距离是指场所最不利点到最近设置点的行走距离。通常在一个灭火器配置单元(一层楼或一个防火分区)灭火器设置在两个以上不同的位置,称作设置点,每个单元所设灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100m2 时,应配置1具1A 的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A 的手提式灭火器。
四、单具灭火器最低配置基准
为保证首次灭火的成功,根据下表的要求规范限制了灭火器的最小规格。
五、灭火器配置的数量计算:
灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:
   1 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
   2 划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
   3 计算各计算单元的最小需配灭火级别;
   4 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
   5 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
   6 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
   7 确定每具灭火器的设置方式和要求;
   8 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。