前言:
灭火器的配置,主要指灭火器的选型、设置位置、位置的限制、配置规格及数量要求,根据经济适用原则,予以确定。主要参照国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。
一、灭火器的类型选择:
选择灭火器应考虑配置场所的火灾种类、灭火有效程度,灭火剂对保护物品的污损程度、设置点的环境温度、使用人员的体质和灭火技能等问题。类型选择应符合下表的要求。
那上图中什么是A类火、B类火、C类火、D类火、E类火呢?是指需配置灭火器的场所内可燃烧物的贮存、生产、使用过程中的燃烧火分类。
1、A类火灾: 指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张等火灾。 2、B类火灾: 指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡、塑料等火灾。 3、C类火灾: 指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。 4、D类火灾: 指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。 5、E类火灾: 指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 注意:在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,宜选用通用型灭火器。
二、灭火器的设置要求:
根据灭火器的配置场所内可燃烧物的贮存、生产、使用过程中的火危险性、数量、火势蔓延速度及扑救难度等因素确定为不同的危险等级,见下表:
此表举例还有很多,需要的朋友可查看规范,在这里不再表。
灭火器设置在明显和便于取用地点,且不得影响安全疏散;灭火器设置应稳固、其铭牌必须朝外;手提式灭火器宜设置在挂钩、托架或灭火器箱内,其顶部距离地面高度不大于1.5米,底部离地面高度不宜小于 0.08m;灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施;灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
三、灭火器的最大保护距离:
规范5.2.1 设置在 A 类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1 的规定。
表中所列距离是指场所最不利点到最近设置点的行走距离。通常在一个灭火器配置单元(一层楼或一个防火分区)灭火器设置在两个以上不同的位置,称作设置点,每个单元所设灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100m2 时,应配置1具1A 的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A 的手提式灭火器。
四、单具灭火器最低配置基准
为保证首次灭火的成功,根据下表的要求规范限制了灭火器的最小规格。
五、灭火器配置的数量计算:
灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:
1 确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;
2 划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;
3 计算各计算单元的最小需配灭火级别;
4 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;
5 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
6 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;
7 确定每具灭火器的设置方式和要求;
8 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。
|