各种消防系统及验收检验标准图解版




要点
1

消防风系统


风机风阀:
• 风机参数符合规范要求
• 风机安装方向正确
• 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)
• 减震器、防鼠网安装
防火门:
• 闭门器、顺序器安装正确
• 合格证、身份证完善
建筑烟道:
• 内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)
楼梯间:
• 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规
· 风机方向安装正确,减震器安装合规
· 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装
· 减震橡胶垫
· 防水弯头
· 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)
· 排烟井抹灰均匀

防火门
· 防火门合格证、身份证齐全
· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活
· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门


要点
2

消防水系统

水泵房:
• 协调建筑布局,注意水电分区
• 设备、管道安装规范
• 设备、系统标识清晰
消火栓系统:
• 主备电起泵正常
• 屋顶试验消火栓水压合规
• 室外消火栓设置合规
• 室外水泵接合器正常使用
喷淋系统:
• 主备电起泵正常
• 湿式报警阀泄水起泵正常(消防警铃)
• 顶层末端泄水起泵正常
• 喷淋点位布设合规合理
水泵房
· 设备布设优化合理
· 各系统标识清晰,管道支架形式合规
· 湿式报警阀安装正确,泄水起泵正常
· 湿式报警阀布设合理
消火栓系统
· 屋顶试验消火栓安装合规,功能正常(最不利点静水压力不小于0.07MPa,特别注意屋顶水箱止回阀的安装)
· 屋顶环网安装美观,支墩设置合理美观,阀门跨接合规
· 消火栓箱体应采用不燃材料
· 管道接驳不满足验收要求
· 安装消火栓协调装饰安装美观(内门取掉)
· 半明装注意消火栓箱安装横平竖直,突出墙面距离合理(协调装饰)
· 室外消火栓周围无遮蔽物,且距离车行道路边的距离不大于2m
· 分体式水泵接合器和一体式水泵接合器
消防喷淋系统
· 喷淋末端泄水安装合规(最不利点静水压力不小于0.05MPa)
· 喷淋点位布设合理、美观(协调装饰与灯饰、线条合理配合)