消防管道电拌热带使用维护及注意事项

消防电伴热带:
       是一种用于北方冬季寒冷地区消防管道防冻解决方案,通过伴热带散发的热量,间接或直接地交换补偿被伴热管线的热损失,以达到防冻保温的要求,保证消防管线在寒冷季节也能正常使用。
在消火栓给水及地下车库自动喷淋系统中广泛使用。当然电伴热带在很多行业中也有应用,我们只是了解消防行业应用。
消防电伴热带笼统分类有:
1.自限温型:短距离使用,自动限温。最大使用长度100米,可根据需要裁剪长度。使用寿命最高10年。
       自限温电伴热带的电热元件是在两根平行的电源母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。电缆一端的两根电源母线与电源接通时,电流从一根电源母线横向流过PTC材料层到达另一根电源母线。PTC就是连续并联在电源母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对管道进拌热保温。芯带电阻随温度升高增大,到了高阻区,电阻大到几乎阻断电流,芯带温度便达到高限不再升高便自动限温。
PTC自限温型根据电压等级分为24V、36V、110V、220V、380V。
又分为:阻燃基本型、防爆屏蔽型、工业防爆屏蔽加强型。
又分为低温型、中温型、高温型。


2.恒功率型:长距离使用,升温迅速。恒功率电拌热带按电压分为:220V、380V、660V。按结构又分为串联恒功率、并联恒功率、MⅠ矿物。       并联恒功率电伴热带为两根或三根平行绝缘的镀锡铜绞线,在骨架层上缠绕镍铬丝,并将电热丝每隔一定距离相同交叉即“发热节长”与母线连接,形成连续并联电阻。母线通电后,各并联电阻发热,而形成一条连续的电热带。(可裁剪使用)。       串联恒功率电拌热带发热丝为串联结构,靠电阻丝通电发热对管道进行热量传递。串联型恒功率电拌热带芯线电流相同、电阻相同,所以整根电拌热带首尾发热均匀,其输出功率恒定不变。串联恒功率电拌热带长度需定制,(不可以裁剪)。适用于回路长度超出了并联恒功率电拌热带上限的情况,串联恒功率电拌热带一个单供电点的最长距离可达3600米。可用于普通场所或防爆场所。
3、安装使用
安装方式
安装注意事项
1.安装电热带时,不应打硬折或长距离在地面拽拉踩压。注意防止电热带外层绝缘划破损坏。
2.连接电热带时,应注意不能超过电热带最大使用长度,220V电热带最大使用长度为100米。
3.平敷电热带的位置应在管道水平下端的位置紧贴管壁保持结合紧密进行施工。4.缠绕方式按照安装系数,进行施工。电热带的最小弯曲半径应不小于伴热带宽度的3倍。
5.电热带纵向应用铝箔胶带全程粘贴,每间隔500mm-700mm径向用耐温胶带缠绕一周固定,粘贴方式先径向固定后再用铝箔胶带全程粘贴,确保电热带与管道保持紧密结合
6.电源处及尾端,电热带应预留1米,二通、三通接线盒应预留0.5米,其接线盒应固定在管道上。
7. 严禁承受温度低于电热带最高表面温度的电源线与电热带混用于一体。
8.若被伴热体为非金属体,应用铝箔胶带增大接触面积。
9.严禁用金属丝绑扎电热带。
10.法兰处介质泄露,缠绕电热带时应避开其正下方。
11.电热带一端接电源,另一端接线芯严禁短接。并剪切为“V”型,必须使用配套的封头严密套封,使用屏蔽层的电热带终端处必须将屏蔽层剥离10公分,以防造成短路。防爆场合,接线后应用硅橡胶密封。
12.安装一个伴热点、测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘电阻值≥20兆欧。13.管道外保温覆盖后,应再次测量一次绝缘,绝缘电阻≥20兆欧。
14.电热带配电系统,应具有过载、短路和漏电保护,负载配接要做到三相负荷平衡。

在结束前提一下上篇帖子,真可笑那些自认为十分了解规范的大喷们,我是说规范吗?是说挡烟垂壁吗?跟学习明白规范没关系。我在说用1万块钱给人家解决1千块钱问题的事。